lih55 2011-03-03 21:18:35 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 893查看 5回答
端柱设置的问题,不知道该怎么处理,希望能指点一下
如左图,与该端柱连接的剪力墙的配筋是水平方向c14-200,垂直方向c16-200,排数3排,拉筋是a8-400*400,在左边1050这个位置是应该怎么处理?虽然他的纵筋和剪力墙配筋相同,但是拉筋是不同的? 在看如右图,同样相接的剪力墙的配筋是水平方向c14-200,垂直方向c16-200,排数3排,拉筋是a8-400*400,但是他下面120长度的位置三颗纵筋虽然和剪力墙的配筋相同,但是他的拉筋是不同的,请问该怎么处理? 我是个新手,希望您可以不嫌麻烦说的详细一点,不胜感激!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙的拉筋算至暗柱边,如下图 左图1050长度处的9c16的纵筋是在剪力墙里,只有水平筋才锚固进柱子里。 c8-100的拉筋是在墙里,以柱边为界,图中画的矩形箍筋时端柱的 以柱边为界,在墙里的算在墙里,在柱里的算到柱里
2011-03-03 21:58:38
-
可以在其他箍筋中处理上述问题
2011-03-03 22:53:57
-
你好:你说的都是端柱边缘带有约束边缘构件,处理的方法有多种看你怎样去处理了。想准确一点计算的话应该是把约束边缘里所有的钢筋都定义到端柱里去。把端柱的局部长度加长,钢筋信息输入时考虑约束边缘里的竖筋,箍筋和拉筋不好直接定义的都放到其他箍筋中去输入。我就是这样做的。
2011-03-04 08:27:11
-
可以按“弯弯的月亮”说的这种做法,也可以先把端柱钢筋定义好,再把1050处宽度的地方定义成另外的一个端柱,在剪力墙结构里,这样的约束边缘构件是挺多的,另外再定义端柱的话是很方便的应用到其他的地方的。
2011-03-04 09:01:02
-
1、我觉得1050部分的钢筋还是属于柱子的,所以我建议可以用两根柱子绘制这一个柱子。 2、一部分可以用参数化端柱里面的,参数化截面类型:端柱,DZ-C2 1050 部分可以用普通的矩形柱子代替。
2011-03-04 09:23:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看