• 柱平法标注中箍筋标注

    在柱平法标注中柱断面为600*500的柱不但有Φ8@100/200的箍筋还标注了核心区箍筋为Φ10@100,请问核心区箍筋如何布,钢筋的截面又是多少
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以箍筋用“A8@100/200+A10@100”输入,加号后软件即可识别是核心区的箍筋。 现在的新版本可以对其进行设置,处理方法是在属性编辑器中的“截面编辑”的“否”下拉选择“是”,这样就可以在下方的箍筋进行拉框或者画线布置。 钢筋的截面这要看设计的规格了。

    2011-03-03 22:08:44 

  • 一般柱表中都会标明柱截面类型,你看相应的截面类型就明白的了

    2011-03-03 22:09:15 

  • 柱核心区是指柱与梁相交的区域,柱箍筋设置可按常规设置,计算后箍筋减去核心区箍筋数,在增加要求的核心区箍筋。核心区柱截面就是柱本身的截面。

    2011-03-04 08:55:04 

  • 核心区箍筋为Φ10@100在其他属性里面输入。

    平法

    2011-03-04 10:01:02 

  • 【属性】-【其它属性】中有【节点核心区箍筋】,输入具体数据即可。