今晚疯狂 2011-03-06 13:31:28 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1738查看 4回答
梁支座处没有负筋,而梁的面筋只标注加立架信息
梁支座处没有负筋,而梁的面筋只标注架立筋信息,那么架立筋是按通长计算还是按梁的净值三分一计算?那种为正确计算方法?(设计图纸没有任何说明时)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳还真是奇怪的设计。楼主这建筑应该是剪力墙结构吧。500高的梁不设上部通长筋、不设下部通长筋、不设负筋,弄个架立筋,仅第二跨有两根下部钢筋,而且下部钢筋的直径还没有架立筋的大。 解决办法: 1、仔细查看一下设计图,查找下有没有同名梁,如果有同名梁,对照其钢筋信息。如果没有,则执行第二步。 2、与设计员沟通,了解该设计员的意图。如果联系不上,执行第三步。 3、直径16的那两根钢筋信息的括号肯定是误标,理由:架立筋级别、直径通常比上部或下部钢筋要低,而图上第二跨下部钢筋直径是14。所以,那两根16的钢筋应该是上部通长钢筋。 您以为然否?
2011-03-06 14:22:44
-
梁可能没有支座负筋,但,一定会有上部通长钢筋的。 架立筋,不伸入支座。 咨询一下设计,是否搞错了。
2011-03-06 13:35:11
-
只要你把工程图纸上的数据在软件中输入就可以全部计算出来!
2011-03-06 13:36:05
-
你只要按照图纸把梁的集中标注和原位标注 标注完整就可以了,软件会自动对节点进行计算 你可以联系设计部门,或者你的CAD图纸显示不全,架立筋不能锚入支座的
2011-03-06 13:34:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看