月明风清 2011-03-07 09:12:22 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1854查看 4回答
非框架梁下部钢筋构造,费解中...
在抗震结构中,当非框架梁端支座为框架梁时,图集要求下部纵筋直锚长度为12d,直锚长度不足时可做弯锚,要求直锚部分≥0.4la。问题:梁支座部位小于12d ,做弯锚时直锚部位<0.4la,怎么办?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这种情况下,设计本身已经超过了平法规定的最小数值,导致施工和预算无法进行,因此其是设计者的责任。这时应当咨询设计,代换小直径钢筋或其它加强措施。 2、另外注意,弯锚0.4La+15d是针对的弧形非框架梁,对于普通的非框架梁,即便是弯锚,总长度也是取12d即可。
2011-03-07 15:04:43
-
这种情况是要做弯锚处理的,因为直锚不能满足锚固长度
2011-03-07 09:13:22
-
在软件中绘制构件后,软件会自动处理,选中梁点编辑钢筋可以查看。
2011-03-07 09:15:16
-
按照有关规定:当直锚长度不足0.4La时,征得设计同意,采用小直径钢筋代换。
2011-03-07 09:18:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看