20****@QQ.COM 2011-03-07 11:42:12 | 河北省 其他专业 | 1823查看 2回答
从两个并排的控制箱出来的电缆,可以共用一个桥架吗?两个控制箱各有一条电缆共同进入应急照明配电箱?
问题补充:设计上没具体的说明,从两个控制箱,共走出12条电缆,电缆型 号NHYJV5*10和NHYJV5*16的。桥架为(300+50+50)*150,用一个桥架可以吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从两个并排的控制箱出来的电缆,可以共用一个桥架;
2011-03-07 12:01:40
-
应该可以,只要设计这样要求就行。
2011-03-07 11:59:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看