月明风清 2011-03-07 16:22:32 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 716查看 3回答
钢筋锚固问题
钢筋抽样软件中,非框架梁下部钢筋直锚长度为12d,现在问题是12d已经超越了支座宽度,应该弯锚才对,可软件还是按直锚计算的,请问软件不会自动识别吗,这样算出来我的钢筋量就少了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件不会识别 可以在节点设置中手动进行设置
2011-03-07 16:24:13
-
弯锚也是取总长12d,0.4La+15d针对的是弧形非框架梁。 问:不太懂,弯锚的时候一个弯钩就15D了,怎么还是12d啊 答:图示的弯锚0.4La+15d适用于弧形非框架梁,如果你的非框架梁不是弧形非框架梁,就和这一条没有关系了。非框架梁下部钢筋在端部是受压钢筋,结构上不考虑其受拉性能,因此构造规定就是取12d即可。
2011-03-07 16:26:46
-
这个需要自己手动设置 或者在软件计算的基础上,乘以比例也可
2011-03-07 16:25:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看