好心情 2011-03-07 17:12:51 | 河北省 其他专业 | 853查看 3回答
电缆头问题
请问 控制电缆4*1.5及电缆VV-3*6+1*1.5需要做电缆头吗?定额有依据吗 ?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳常规做法这两种电缆是用铜鼻子
2011-03-08 08:35:01
-
2008年河北省定额计算规则及勘误说明 第二册 电气设备安装工程 七、电缆终端头及中间头均按设计图示数量以“个”为计量单位计算。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
2011-03-07 19:15:57
-
这个根据你的施工组织和施工规范,技术交底来决定,定额中电力电缆和控制电缆均按照一根电缆有两个终端头来考虑。
2011-03-07 17:39:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看