• 关于楼地面的设置和绘制问题

    该工程底层楼地面的做法包括一下八个工序: (1)100厚碎石夯实,(2)60厚C15混凝土,(3)聚氨酯三遍涂膜防水层,(4)40厚C20细石混凝土,(5)刷素水泥浆一道,(6)20厚1:2干硬性水泥砂浆连接层,(7)撒素水泥面,(8)8厚防滑地砖 问题1、前面(1)(2)(3)都画的很好,但是始终就画不上(4),软件是这样提示的:40厚C20细石混凝土不能与楼地面重叠布置。我也检查了他们的顶标高和厚度,发现都没问题,请问是什么原因 问题2、(3)聚氨酯三遍涂膜防水层和(5)刷素水泥浆一道这种没有厚度的材料应该如何套取定额和设置,因为画上去在图上没有显示,软件会算出他们的面积吗

    重叠布置

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你定义一个地面构件,分别套碎石垫层、C15混凝土垫层、聚氨酯三遍涂膜防水层、40厚C20细石混凝土、贴地板砖定额子目,选择相应的工程量代码,布置一次地面即可。

    2011-03-07 19:14:18 

  • 只要绘制一遍即可了 套做法的时候 这么套 请看截图

    干硬性水泥砂浆

    2011-03-07 20:39:37 

  • 是不能重叠重复布置的,这些地面不用这术定义,就定义一个构件,然后套上相应的做法。

    2011-03-07 17:44:28 