住宅标准层GBZ纵向钢筋搭接长度计算
钢筋抽样软件计算长度为41*d(如何得来的41?)如图;混凝土设计规范2010中有如图规范,应该如何理解二者关系?柱子的纵向钢筋绑扎长度是否为1.3*LlE*0.7问题补充:混凝土等级C50,三级抗震
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋抽样软件计算长度为41*d 是 在工程量计算规则里面设置的,如果和实际情况不同的,可以在计算规格中 修改设置。
2014-09-21 14:45:39
-
钢筋计算长度看看是不是29*1.4=40.6,进位为41.
2014-09-21 16:03:37