小鱼 2011-03-08 15:04:04 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 988查看 6回答
钢筋软件,楼层设置,基础层底标高以哪里为准?
1、基础层底标高以哪里为准,是最高的那个承台的底标高吗,含不含垫层? 2、阶梯式的承台怎么定义绘制啊? 3、檐高到底以哪个标高为准,屋顶、机房层怎么定义绘制? 尽量说详细点啊,谢谢啦!问题补充:CAd识别出的承台和实际的高度等不一致,可我在构件列表中修改,图中的图元却不会改变,需要怎么样更快捷的修改?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 1、在2009中,基础层底标高以相同底标高数量最多的基础的底标高定义即可(这样减少修改量),不同底标高的个别进行修改.另基础层底标高不含垫层 2、阶梯式的承台可以用参数化承台单元定义,如果参数化图中没有合适的参数图,可把每一阶按一个矩形承台单元来定义 3、檐高是指设计室外地坪到屋面檐口滴水的高度,建议看下你用的定额说明.另外,檐高影响的是抗震等级,但抗震等级是可以手动修改的,即使檐高填写不对也没关系,把抗震等级填写对了就行 另:修改私有属性(黑色字体)时,必须选中构件进行修改
2011-03-09 08:26:53
-
1、基础层底标高以最低的承台的底标高为准,不考虑垫层。 2、定义承台后,新建单元即可(有几阶就新建几个单元)。 3、檐高是指设计室外地坪到屋面檐口滴水的高度,在定额里有其说明。 问:可是不是每阶都有布置钢筋啊 答:按图纸内容定义,一般只有底层有双向钢筋网片,顶层顶部有的有,有的没有,图纸中会有详图的。
2011-03-08 16:50:42
-
最好设基础的底标高 但在软件画图里就无所谓的 你画图时标高直接设它的高度就行
2011-03-08 16:46:01
-
1 基础层底标高是以最低的承台底标高为准含垫层 2 在参数化承台里定义 3 一般以屋顶 不包含机房层 不过这个对钢筋算量没有影响
2011-03-08 15:12:37
-
1、基础层底标高以哪里为准,是最深的那个承台的底标高,不含垫层。 2、阶梯式的承台怎么定义绘制啊?---定义参数化承台。 3、檐高到底以哪个标高为准,---±0.00至屋顶板上平。机房层,再定义一层定义绘制。
2011-03-08 15:13:49
-
1、基础层底标高以哪里为准,是最高的那个承台的底标高吗,含不含垫层?答:要以承台最多的一个标高为底标高,因为绘制方便。也就是说在2009里面标高是开放你随意设置底标高。只要你把你的承台标高与图纸相对应那就可以。但10.0钢筋就不行要以最低点为底标高,因为其标高不开放即图元标高不可以低于底标高。 2、阶梯式的承台怎么定义绘制啊? 答:在参数化定义承台中定义 3、檐高到底以哪个标高为准,屋顶、机房层怎么定义绘制?答:檐高是指室外设计地坪至檐口的高度,突出主体建筑屋顶的电梯间、水箱间等不计入檐口高度之内。