江城浪子 2011-03-09 09:17:41 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 358查看 2回答
钢筋2009框架柱箍筋计算
请问在03个01中规定了框架柱的加密区,请问如果是顶部没有框架梁的时候箍筋的加密区该怎么确定加密区的高度呢?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、没有框架梁就变成一根独立柱了,这时候也就不需要“强剪弱弯”和“强柱弱梁”了,加密已经没有意义了,或者说此时其已经不是框架柱了。 2、如果还是需要按框架柱进行计算,取柱高等于Hn就行了。
2011-03-09 13:34:27
-
看国标吧,这种情况没遇到过,柱子顶部一般都有框架梁呢。
2011-03-09 09:38:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看