梁原位标注的上部通长筋和集中标注的上部通长筋不一致如何设置
如题。补充一下,此梁为多跨梁。梁集中标注中上部通长筋为2C22,但是此梁的其中某跨的上部通长筋原位标注为2B12。请问: 1、我应该如何设置2B12的两个通长筋? 2、可不可以把此梁打断算?(如果打断了算会多算几个支座锚固长度。)
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如题。补充一下,此梁为多跨梁。梁集中标注中上部通长筋为2C22,但是此梁的其中某跨的上部通长筋原位标注为2B12。请问: 1、我应该如何设置2B12的两个通长筋?:图纸标注错误,和设计联系 2、可不可以把此梁打断算?(如果打断了算会多算几个支座锚固长度。):如果是一根梁打断了也不行,因为梁的钢筋信息是公有属性,你修改了这根梁的钢筋信息以后其他梁的钢筋信息也变了
2011-03-09 09:30:06
-
梁集中标注中上部通长筋为2C22,在原位标注中某跨的上部通长筋原位标注为2B12,就在原位标注中输入,软件计算是原位标注优先,不需要打断。
2011-03-09 09:27:05
-
你好,请再看下2B12是否为该跨的上部通长筋,会不会是此跨两端的支座筋为4或4根以上,2B12是上部跨中筋,如果是,原位标注时,在上部跨中筋位置输入2B12即可
2011-03-09 09:31:10
-
首先确定2B12是否为该夸的夸中钢筋,一般标注在梁夸中间上部的都是该跨的跨中钢筋,若是跨中钢筋在原位标注时对应跨输入,若是该跨的上部通常筋,在原位标注时对应跨的上部通常筋一栏输入2B12即可
2011-03-09 09:39:05
-
LZ应该是写错了吧?上部通常筋仅仅是针对集中标注来说的,不存在“某一跨的上部通常筋”,所以应该是梁集中标注里写了上部通常筋2C22,而某跨的原位标注里又写了跨中钢筋2B12吧。 此时只需要在该跨原位标注的跨中钢筋处输入2C22就可以了。
2011-03-10 10:02:24
-
平法中规定。当原位标注与集中标注冲突时,以原位标注为准。但你这条梁的话应该是原位错了。那个2B12应该是2B22。