• 悬挑梁布置和筏基厚度

    一 图1和2是悬挑梁 我在软件中定义非框架梁 但是它是怎么布置的? 图上也没清楚的说·· 只是布置在外面 悬挑的部分么? 那他钢筋受力不就不对了么。但是布置在墙中它也没给尺寸·墙中还有连梁···? 二 图3和4 筏板基础图纸也没有明细的说·按集水坑看厚度应该是1米·顶标高是-3.65,但是筏板里面的基础梁高都是1.2米的·它是基础梁外伸出筏基么?那基础梁的顶标是-3.45? 那基础上面的地下层地面 梁不是都翻出20CM的台阶了么? 纠结中.请那位老师回答

    非框架梁

    连梁

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 悬臂梁的布置方法与其它梁的布置是一样的,当布置上的梁一端没有支座时,软件即可识别是悬臂梁。图纸已经有钢筋信息了,还有什么没有说明清楚呢? 基础梁的面标高一般是按筏板面标高,特殊要求时,它会有标注梁面标高。 “那老师这个悬挑梁应该布置多长?只是悬挑部分么? 基础梁是按标高超出筏基20CM么? 但是平面图和其他图显示都是平的”,如果设计没有标注错误的话,它是纯悬臂梁(悬挑梁),那么它的位置就是柱至黄线之间。它没有标高梁面标高,那它就是与筏板面平齐。 “谢谢老师 是我思想有误区了· XL配筋是只伸入支座就行了是吧? 还有图3和4 它的基础梁标注是500*1200那它就是超出筏基是么? 是上翻么? 谢谢老师回答”在柱支座位置画到柱的交接点或者轴线即可。在没有标注梁面标高的情况下,当梁高大于筏板厚度时,它是下翻的,也就是在筏板底以下。