• 层高调整后,为什么钢筋的量没有变化

    我的的地下室原来层高是3.9m,柱钢筋画好后,设计修改了地下室的层高为3.7m,我在工程设置里修改了层高,重新计算后为什么钢筋的量和修改前一样多?请高手指点问题出在哪里
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:在墙的属性里看看标高变化了没有,如果没有改过来就是原来的结果,改过来了就应该有变化了。 还有就是原来你都是按软件里默认的标高的话,就应该是改好了,否则是不会变的。 私有属性里的默认的标高是会变化的,如果是“楼层标高+0.05”也是会变化的。如果只有一个标高数就不会变化了。

    2011-03-10 10:27:44 

  • 层高的修改并比一定会影响你钢筋的量,因为层高变了,一般只有柱子长度变了,但如果你的柱子私有属性已经修改了,那么他的长度就不会随着你的层高变化而变化,所以,钢筋也就没有变化了。

    2011-03-10 09:50:43 

  • 你查看下钢筋总量,以及柱构件的标高是否正确

    2011-03-10 09:50:49 

  • 修改任何图元构件以后 必须要重新汇总计算才可以查看修改后的钢筋量

    2011-03-10 10:14:28 

  • 要看地下室墙柱的标高你是否随层高,要是自己设置的标高的话,是不会影响到量的变动的。要是随层高的话就墙柱钢筋就会变少

    2011-03-10 09:58:18 

  • 我的的地下室原来层高是3.9m,柱钢筋画好后,设计修改了地下室的层高为3.7m,我在工程设置里修改了层高,重新计算后为什么钢筋的量和修改前一样多?请高手指点问题出在哪里 修改后需要从新计算一遍才会改变的 不然那个结果还是没改之前的结果 那还没有遇见过这种情况呢 要不你到别人的电脑上在汇总计算一下试试

    2011-03-10 13:02:39 

  • 查看属性--构件里是否修改; 汇总计算后,保存。

    2011-03-10 09:51:35 