chbingchb 2011-03-10 18:46:51 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 2549查看 4回答
次梁与剪力墙相连的一端钢筋锚固问题
图纸说明:次梁与剪力墙相连时,与墙相接的支座处梁纵筋锚固和箍筋加密同框架梁 如何设置问题补充:101中非框梁在支座下部筋锚固为15D而KL下部筋锚固长度为La(e),也就是一个非框梁以梁为支座的一端下部筋锚固为15D箍筋不加密,以墙为支座的一端下部筋锚固为La箍筋要加密。这个软件能设置吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在软件中,次梁与剪力墙相交,和次梁与框架梁相交的计算方法是一样的。 图纸上要求的不一样,这个你只能先在软件中画出来,然后再编辑钢筋中修改钢筋的计算公式,然后锁定构件。
2011-03-18 11:10:54
-
这个问题其实大家都忽略了,就是15d和一个lae、或者支座宽-25+15d的长度差,和箍筋加密不加密没关系(按图纸输入就行),目前估计软件还不能设置一个次梁一端支座按次梁构造,另一端按框架梁端构造计算,其实量相差不了多少,一个工程没几道次梁属于那种情况的,再说一个2、3千吨的工程,两人结果相差几十吨太平常了,嘿嘿,仅供参考
2011-03-17 16:36:29
-
次梁与剪力墙相连时,与墙相接的支座处梁纵筋锚固和箍筋加密同框架梁 如何设置? 我的回答:和其它梁的定义设置是一样的,只是在属性定义框梁的类型选择框中选择非框架梁就可以了,这样软件就会按普通梁处理。
2011-03-10 19:38:16
-
墙满足直锚固则直锚否则弯锚固箍筋按图输入
2011-03-10 21:19:57