• 接地的问题

    河北定额 有一建筑是单层钢结构,基础为独立基础,独立基础之间由地梁连接,该建筑利用钢柱做引下线,接地装置采用基础槽内敷设-40*4镀锌扁钢和基础钢筋作为接地极,施工时将扁钢焊接成闭合回路。 按我的理解,需要计算-40*4接地母线敷设,那么还需要计算接地极或者均压环吗?焊接是不是也得计算啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    接地装置采用基础槽内敷设-40*4镀锌扁钢和基础钢筋作为接地极,施工时将扁钢焊接成闭合回路。 需要计算-40*4接地母线敷设,需要计算接地极,关于均压环就要看设计是怎么样的形式了,一般基础接地中就不算均压环的量了!

    2011-03-12 10:34:34 

  • 需要计算-40*4接地母线敷设,还需要计算接地极,和接地网调试

    2011-03-11 15:26:16 

  • 需要计算-40*4接地母线敷设,接地极必须要算的,做不做均压环要看你 的设计说明,单层钢结构一般不考虑均压环,你所说的焊接是说明意思,我不太明白,看是什么情况了,要是需要跨接的地方,是要结算跨接线的,按处计算1

    2011-03-11 19:17:06 

  • -40*4接地母线是必须要算的,均压环也要算,因为均压环就是把基础梁里的钢筋焊接起来形成一个闭合的回路。。。

    2011-03-11 21:09:38 