• 千赢官网首页登录入口钢筋2009里面的板带钢筋设置问题

    请问软件中设置的上不受理筋和下部受力筋是双层双向吗? 如果是双层双向布置的话,那我红色区域内的柱下板带钢筋和蓝色区域内的跨中板带钢筋是不是就多了,变成4层钢筋了?

    双向布置

    问题补充:图纸上就是按照我文字和箭头所标的那样配置的板带,没说有没有加密的问题,那我应该怎么处理?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    千赢官网首页登录入口软件对板的上、下受力筋的布置方法,即可以双向也可以单向,这取决于设计图要求或您是如何布置的。 点击单板或多板布置受力筋时,如果再点击了“XY方向”,这时软件要求输入钢筋信息,该窗口内“X方向..”、“Y方向...”栏内如果都填入钢筋信息,则布置出来的就是 双向 ;而只填写其中的一栏,另一栏空着,则布置出来的钢筋就是 单向。 另外,点击“单板”或“多板”布置时,点击的是“X方向”或“Y方向”,则布置出来的钢筋是 单向 的。 布置好后的板受力筋是单向还是双向,在板受力筋绘图界面上完全可以看得出来:同一种颜色的钢筋线在同一块板内有两根且呈“+”字形,则为双向;只有一根,呈“一”字形的话,则为单向。 板带,一般用于预制楼板排板后不足一块板的浇筑,另一种就是全现浇板的后浇带。做为后浇带来说,除非设计图要求在板带内另外增加钢筋,否则通常情况后浇带内的钢筋实际上是现浇板内的钢筋(即后浇带位置处的现浇板不浇捣,留置一段时间后再浇捣砼,而钢筋则预先按板筋要求布置好)。 如果设计图特别说明了后浇带内的钢筋信息及其布置方法,那么这时的后浇带位置处板筋才有可能是2层以上(板筋层数+后浇带筋层数)。

    2011-03-12 15:43:57 

  • 如果板带有要求布置钢筋,可以理解为四层,实际上板带的上层或者下层钢筋,与板的止层或者下层钢筋,它是在相应的层,只是加密处理。

    2011-03-12 15:34:09 

  • 双向受力筋还是单项受力筋,在于你的设置。

    2011-03-12 15:30:28 