• 关于钢筋计算问题

    您好请教一下我的钢筋计算软件在计算时比如12的钢筋 应该写37d而软件写37*8,您遇到过这情况吗?不知道是设置问题还是软件问题?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用户您好:造成这种问题得原因很可能是,墙竖向钢筋上一层是8,当前层得钢筋直径是12,由于同直径钢筋之间的搭接都是按较小的钢筋算搭接的。所以就按直径8走,你检查一下,相邻得这两层得墙钢筋直径。

    2011-03-21 08:58:57 

  • 你好,你的问题讲的不太清楚,我估计你可能是墙的竖向筋,如果你墙筋下层是12的,上层是8的,那就有你说的这种情况,因为软件是按上层的钢筋来算搭接的,所以有37*8的这个情况。设置和软件都没有问题的。不同直径钢筋之间的搭接都是按较小的钢筋算搭接的。那你在看看你上面一层的墙垂直筋是多大的,如果是直径8的,那52*8是对的,如果不是直径8的,就是有问题。

    2011-03-13 09:22:04 

  • 没有遇到过。你可以检查一下其他直径钢筋是否正确。然后将8修改成D看能否成功。从而判断是设置问题还是软件问题。

    2011-03-13 08:46:04 

  • 具体在何部位,描述的不清楚。

    2011-03-13 08:46:22 