liz19860523 2011-03-14 09:35:54 | 山东省 其他专业 | 910查看 3回答
单梁超高的计算规则
单梁超高的计算规则
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
刚才已经回答你了 我已经给你截图
2011-03-14 09:43:20
-
看计算说明和 规则
2011-03-14 09:38:15
-
现浇混凝土单梁、连续梁的脚手架,按其相应规定计算。但梁下为混凝土墙(同一轴线)、并与墙一起整浇时,不单独计算。外墙梁不计算脚手架。 有梁板的板下梁,不计算脚手架。 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑超高: (1) 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支撑高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时,执行相应“每增3m”子目(不足3m,按3m计算),计算模板支撑超高。 (2) 梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式: 超高次数=(支模高度-3.6)/3(遇小数进为1) 超高工程量(m2)=超高构件的全部模板面积×超高次数
2011-03-14 09:43:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看