realfox@126.com 2011-03-14 13:43:36 | 安徽省 其他专业 | 630查看 4回答
剪力墙端支柱如何套价
我用的是安徽2000综合定额 1、剪力墙异形柱有的与墙同宽,有的超出剪力墙面大与24厘米。请问以上情况是套墙定额还是柱定额;套柱子的话是突出墙面部分还是整个异形柱? 2、电梯井璧与一般剪力墙连成一起时,如何区分计算工程量,分界点在哪?问题补充:谢谢您的回答,电梯井壁每层都有的,按标高来计算的话不妥吧。另外就凸出墙体部分套柱的话,那柱子不是不完整了吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、墙与柱同宽时,全按墙 2、柱宽出墙240的,按全厚计算,套用柱相关内容 3、电梯井四周的墙为电梯井墙
2011-03-14 14:19:57
-
1、剪力墙异形柱有的与墙同宽,套墙子目;有的超出剪力墙面大与24厘米,可以套柱子目;套柱子是突出墙面部分按柱; 2、电梯井璧与一般剪力墙连成一起时,如何区分计算工程量,分界点从正负0,一下按电梯井璧,以上按墙。
2011-03-14 13:47:17
-
剪力墙异形柱与墙同宽 或 超出剪力墙面的情况下 混凝土套剪力墙 但模板要分开套
2011-03-14 13:46:17
-
以与电梯间四周墙为电梯井壁。
2011-03-14 14:14:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看