mumum 2011-03-15 11:00:53 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 10329查看 3回答
墙顶部与梁拉结筋如何设置
设计说明中要求,“填充墙长度大于5m时,墙顶部与梁设拉结筋A8@1500” 请问这个在GGJ2009中用单构件怎么设置。 要详细点的,谢谢~~
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好你的意思应该是墙与圈梁和构造柱的拉结筋吧,而且如果是每隔1500布置一个的话,那梁上肯定只有一根了,砌体中的拉结筋也就是砌体加筋,是可以在钢筋软件中直接布置的。在墙的定义下面有砌体加筋
2011-03-17 08:17:15
-
目前软件对这种情况的处理,还是存在有缺陷,建议在相应的梁构件的“其它箍筋”中编辑。
2011-03-15 11:03:31
-
在单构件里面新建构件,按要求输入直径8.一级钢,选择设置所需的拉结筋,算拉结筋根数:墙与梁接触部分长度/间距1500 就可以了,其实就相当于手工计算。
2011-03-15 11:24:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看