fyouhai 2011-03-15 23:51:43 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 817查看 2回答
预应力钢筋问题!
请问图纸中的预应力钢筋这样表示: 8-2UY@400 2UY表示2条15.2的绞线,在软件的单构件输入中的钢筋直径找不到15.2的,只有1*7-15.2的,怎么办呢?还有15.2的每米有多重呢?算量时板预应力的长度又怎么算呢?是否按平面长度?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只有1*7-15.2的,就如此输入,计算汇总以后,再变换回来。15.2的每米重=直径的平方*0.00617.算量时板预应力的长度是按平面长度。 两端的长度要算至外皮,再减保护层。
2011-03-16 07:51:45
-
你好:目前软件还不好处理钢绞线,在单构件里输入也只有你自己定义一种标志作为是钢绞线,长度是按每根计算的,因为跨度不同时钢绞线布置时的起拱的坡度是不同的。 请问两端的长度要算多少呢? 伸出长度应根据张拉设备和锚、夹具的具体情况确定。1、采用螺丝端杆锚具,用张拉机张拉:L=H+h+10mm式中H——螺母高度mm、h——垫板厚度。这里只说一种,有五种锚具方法。
2011-03-16 07:51:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看