xiaofang 2011-03-17 23:08:50 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 3170查看 3回答
基础层画剪力墙和暗柱
伐板上是剪力墙和暗柱,伐板在基础层上画着,按说地下室应该开始画剪力墙和暗柱的, 我想问的是一:剪力墙和暗柱还用在基础上画吗? 听说不在基础层上画的话墙和柱的插筋就没有算。 二: 我画到基础上了 在基础层上剪力墙和暗柱应该没有高度的 ,怎么还计算了那么多钢筋呢? 是怎么回事呢?谢谢 三:地下室层的柱子有插筋了 是不是就不用网基础层上画了呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在首层画,把底标高调至筏板、承台或基础梁底就行,软件会计算插筋。
2011-03-17 23:12:35
-
你好:地下室内的墙、柱一般是在基础的上层中定义好,画好后复制到基础层内就可以了,这种做法的好处是当筏板内有集水坑时,墙、柱的插筋会一直插到最底下,不要调整标高了。在基础层内也可以定义画,就是底标高不同时插筋的长度是相同的。
2011-03-18 07:12:47
-
你不用再筏板上绘制剪力墙和暗柱,你只要是保证剪力墙和暗柱的底标高和筏板的顶标高是一致就没有问题。
2011-03-18 11:24:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看