熟悉的陌生人 2011-03-19 17:41:48 | 安徽省 其他专业 | 2122查看 3回答
梁的原位标注下方写的是外C14@100(2)+内C10@100(2)如何理解
梁的原位标注下方写的是外C14@100(2)+内C10@100(2)如何理解问题补充:在软件里的原位标注该怎么设
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:目前软件里不可以直接处理这种内外箍筋直径不同的做法。你可以只定义外箍,内箍可以在其他箍筋里定义。
2011-03-20 08:41:32
-
你这是不是四肢箍的箍筋啊,大箍套小箍的那种啊,应该是外面的大箍是C14@100(2),里面的小箍是C10@100(2)
2011-03-19 17:47:25
-
梁的原位标注下方写的是外C14@100(2)+内C10@100(2)如何理解? 这个平法标注中没有这样的标注,可以跟设计院联系,跟他们确认一下表示的是什么钢筋。 如果是外箍和内箍的话,外箍就在原位标注当前跨的箍筋信息中输入,为2肢箍,内箍在原位标注中后面的其他钢筋中输入即可。见附图
2011-03-23 17:59:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看