lihui665847 2011-03-20 10:26:39 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 567查看 14回答
板的受力钢筋是不是整层板一样的就按多板布置拉通
None
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以这样布置,但是要注意两端的6.25倍锚固,是不是少了,当相邻板中受力钢筋一样时,可以按多板布置拉通。整层板或多块相邻的板当板的厚度及标高一样,只要受力筋一样,都可以用多板布置。
2011-03-20 12:34:06
-
应该在楼梯间或空洞处板两侧分别选择多板,分别拉通,因为楼梯间或空洞处钢筋是不能连续通过的。如果整板拉通,在楼梯间或空洞处就少了锚固及圆钢的弯钩。
2011-03-21 19:32:09
-
板的受力钢筋是不是整层板一样的就按多板布置拉通? 是的。
2011-03-20 10:28:32
-
还是应该按设计图纸布筋范围来布置受力筋,这样钢筋计算得才准确。
2011-03-20 10:32:53
-
板的受力钢筋是不是整层板一样的就按多板布置拉通 可以,当相邻板中受力钢筋一样时,也可以按多板布置拉通。整层板或多块相邻的板只要受力筋一样时都可以用多板布置的。
2011-03-20 10:53:38
-
应该按设计图纸布筋范围来布置受力筋特别强调两端的6.25倍锚固算的少了
2011-03-20 11:47:05
-
当板的厚度及标高一样时,可以这样布置
2011-03-20 10:58:53
-
要按照图纸实际情况布置,否则会影响工程量的,在支座处的锚固会少算。
2011-03-21 09:20:08
-
回答:是的,可以那样布置。
2011-03-21 14:19:02
-
到学习课堂里就能解决你的问题、文字帮助里也有建议你去看看。
2011-03-22 14:45:39
-
你好,可以那样布置。在计算设置中,你设置好了搭接长度,一般为9米,超过9米的,会自动算出搭接长度来。但是建议不要那么绘制,因为有洞口或者楼梯间的地方就少计算了锚固和弯折。你可以采用,绘制一种板,布置好钢筋后,使用应用到同名称板的功能,这样既准确又方便。
2011-03-23 14:53:39
-
应该按设计图纸布筋范围来布置受力筋
2011-03-20 13:14:52
-
多板画板的受力筋,这样方便些,但要注意板的图纸标高和详细要求
2011-03-20 13:23:48
-
配筋一样的可以按图纸设计要求布筋范围用多板布置来拉通。
2011-03-20 15:43:57
-
现浇板应该按点布置,还是直接画一个大的矩形布置?两种布置钢筋量不一样
现浇板应该按点布置,还是直接画一个大的矩形布置?两种布置钢筋量不一样。比如斜板,按一个大矩形布置好后,要用三点定义斜板改标高,改完后需要再一小块一小块分割吗?分割和不分割的钢筋量不一样
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看