宝贝加油 2011-03-20 13:11:32 | 北京市 土建算量GCL2013 | 643查看 5回答
在图形算量里面设置标高的问题
室外地坪是-0.45,基础最低位置是7.92,首层标高是2.5米 请问在图形工程设置里面,首层的底标高应该是0.45还是0.00。目前我定义的状态是: 名称 层高 底标高 首层 2.5 0.45 基础层 7.92 -7.47 请问这样对吗问题补充:可我的顶标高是-2.25,门窗高度有的在-4.65,有的在5.35,这样圈梁在画的时候是直接画在门窗洞下面,还是顶标高就可以啊?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
室外地坪是-0.45,在设置楼层时 ,不引入。要引入首层板的标高。
2011-03-20 13:16:21
-
不对,首先你应该弄清室内、室外地坪是一样吗? 1、如果一样应该是 名称 层高 底标高 首层 2.5 - 底标高 -0.45 基础层 7.92 -7.47 2、如果不一样应该是 名称 层高 底标高 首层 2.5 - 底标高 室内地坪标高 基础层 7.92 -7.47
2011-03-20 13:27:30
-
设置楼层和室外地坪标高没有关系,正确应为 名称 层高 底标高 首层 2.5 0.00 基础层 7.92 -7.92 正负标高都是相对正负零来计算的
2011-03-20 14:30:07
-
首层底标高设置和室外地坪标高没什么关系,主要同是首层板的标高
2011-03-20 15:38:49
-
室外地坪是-0.45,基础最低位置是7.92,首层标高是2.5米 请问在图形工程设置里面,首层的底标高应该是0.45还是0.00。目前我定义的状态是: 名称 层高 底标高 首层 2.5 0.45 基础层 7.92 -7.47 请问这样对吗 问题补充: 可我的顶标高是-2.25,门窗高度有的在-4.65,有的在5.35,这样圈梁在画的时候是直接画在门窗洞下面,还是顶标高就可以啊? 室外地坪是-0.45,基础最低位置应该是-7.92,首层标高是2.5米 在图形工程设置里面,首层的底标高应该是0.00,但是在工程设置的工程信息室内外高差应该是-0.45。应该是: 名称 层高 底标高 首层 2.5 0.00 基础层 7.92 -7.92 看问题补充应该有地下室,在基础层插入-1层地下室,那么基础层高为7.92减地下室高度 ,底标高 -7.92 ,另外门窗高度在首层不会有5.35的是否看错了。
2011-03-20 19:48:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看