yemaozishiwo 2011-03-20 21:45:55 | 北京市 其他专业 | 1658查看 8回答
关于房心回填土,请教
图纸设计:室内外高差是0.3m(室外地坪标高为-0.3),地面做法厚度为0.2m 现状地面标高为-0.6,请问房心回填土厚度怎么计算,是0.6-0.2吗? 还是仍然算为0.3-0.2?请专家解答,谢谢。问题补充:那请问安装0.6计算的话,外墙回填至散水底的土方厚度应该如何计算,是不是0.6-0.3?如果室外高差是0.3的话,是不是就不需要再回填至散水底了,谢谢
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸设计:室内外高差是0.3m(室外地坪标高为-0.3),地面做法厚度为0.2m 现状地面标高为-0.6,请问房心回填土厚度怎么计算,是0.6-0.2吗? 还是仍然算为0.3-0.2?请专家解答,谢谢。 室内外实际高差是0.6m,地面做法厚度为0.2m,房心回填土厚度是0.6-0.2。现状地面标高为-0.6与设计室内外高差0.3m相差0.3m,这部分工程量属于甲方三通一平工作,应该按实际计取,并应该计取亏土运输。
2011-03-21 08:03:39
-
0.6-0.3-0.2=0.1m 室内外高差-地面做法=房心回填厚度
2011-03-20 21:47:02
-
房心回填深度=设计室内外高差-地面厚度 h=0.3-0.2=0.1
2011-03-20 21:50:25
-
既然你已知现状地面标高为【相对标高】为-0.6,那就是说室内外高差变成了0.6,则房心回填厚度应该是0.6-0.2,
2011-03-20 21:55:21
-
这是利用界限算钱多少问题(1)房心回填土厚度0.3-0.2=0.1,以下计算回填夯土,(2)房心回填土厚度0.6-0.2=0.4,以下计算回填夯土。我认为(1)方法相对正确,正负0.3米都是甲方平整场地高差范围,甲方没必要达到室外设计地坪高度的精确平整。
2011-03-21 08:41:51
-
基础回填土软件是计算到设计室外地坪的,你的房心回填土厚度应该是0.3-02=0.1米的。
2011-03-21 14:51:16
-
0.6-0.2=0.4.房心回填土是填土到室内标高+-0
2011-03-21 12:17:58
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看