• 把一层地下室画在了基础层上出现问了!!

    一个大市场有一个一层的地下室,我建的时候没有建-1层,直接把地下室建在了基础层,现在遇到问题了,地下一层的柱子全部只出基础插筋的,这样的话是否要重建-1层,有没有快速的解决方法?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这不是重复计算,只是少计算了基础层与-1层柱墙钢筋的搭接量或者搭接头。 “在建立一个-1层,在-1层把需要的复制上来,再回到基础层,把已经复制上去有构件删除。

    2011-03-22 09:22:35 

  • 需要建立-1层,利用构件复制功能把-1层建立在基础层的构件复制到-1层来然后绘制。

    2011-03-22 09:24:32 

  • 有地下室一定要建一1层,

    2011-03-22 09:53:57 