永恒 2011-03-23 14:59:30 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 2784查看 2回答
两层的砖混结构的钢筋含量大概在哪个范围内
2层的实验室楼砖混结构层高4.5米基础类型为天然基础,根据我的计算总钢筋量为20t,单层面积为162 m2 这个是不是算错了。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按你给的数据,是有点高了,砖混一般30左右,建筑面积小的应该也就是35kg左右。 嗯,这个经验数值是考虑到基础钢筋的。按你给的数据,建筑面积大概是330平方左右吧,按400算也有50kg呢,你还是先把建筑面积算一下。然后再去查查钢筋的配置有问题没,
2011-03-23 15:33:21
-
按你给的数据,是太高了如果是2托5的还差不多砖混一般20-35kg 那你算可能对的这是特殊情况你平均摊到建筑面积里看看吧
2011-03-23 15:38:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看