wan 2011-03-24 11:15:52 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 552查看 4回答
梁钢筋及附加筋
(1)如果梁顶标高与板存在高差时,应怎么设置及输入? (2)为什么我设置了次梁两侧增加箍筋为6根,但是绘图里面很多梁都识别不了增加箍筋?是不是需要自己一个一个改呢? (3)我设置了次梁两侧增加箍筋为6根时,在原位标注输入次梁宽度后,出现的6根,请问这6根默认的直径是多少?是与该梁箍筋一样还是与主梁一样?问题补充:第一个问题有没有人给个正确答案,要是直接把梁标高提高算出的总量应该不会少,但是那种方法肯定错误,并且钢筋种类的量也不对啊!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(1)如果梁顶标高与板存在高差时,应怎么设置及输入?---定义时,在属性编辑里,输入其标高。 (2)为什么我设置了次梁两侧增加箍筋为6根,但是绘图里面很多梁都识别不了增加箍筋?是不是需要自己一个一个改呢?---次梁的加密箍筋要自己输入。 (3)设置了次梁两侧增加箍筋为6根时,在原位标注输入次梁宽度后,出现的6根,这6根默认的直径是与该梁箍筋一样。 正确输入梁的标高,钢筋不会少,别担心。把心放肚里好了。
2011-03-24 11:20:10
-
1、在梁原位标注上的起始标高和终点标高栏输入。 2、有时是需要手式输入,这确实有点麻烦,不知道是什么原因。 3、它默认的是与梁箍筋相同相同。 “第一个问题:那么梁加高所需钢筋好像少了啊?”不会少的。
2011-03-24 11:19:56
-
测试后给您回复!
2011-03-25 09:08:01
-
1)如果梁顶标高与板存在高差时,应怎么设置及输入? 可以在属性里修改标高,如:层顶标高+(-)高差或直接把梁的高度直接输入; (2)为什么我设置了次梁两侧增加箍筋为6根,但是绘图里面很多梁都识别不了增加箍筋?是不是需要自己一个一个改呢? 没得默认增加只好自己改了; (3)我设置了次梁两侧增加箍筋为6根时,在原位标注输入次梁宽度后,出现的6根,请问这6根默认的直径是多少?是与该梁箍筋一样还是与主梁一样? 与该梁箍筋直径相同
2011-03-24 11:38:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看