爱小释 2011-03-24 15:00:10 | 河北省 其他专业 | 5739查看 2回答
高压线防护问题
在施工过程中,有一条高压线穿施工场地而过,按照安全条例要求,我方编制了高压线防护方案,并获得了监理单位批准,且正在施工过程中。 然而,二甲方人员不同意支付高压线防护费用,并且认为高压线防护属于安全生产文明施工范围内。补充:按照约定,我们使用的是河北省2008全套定额。 问题: 1.高压线防护是否属于安全生产文明施工范畴,有何明文规定?若不属于,我方如何尽可能从甲方取得高压线防护费用。 2.高压线防护方案采用的是木质防护架,我方如何计取这一部分费用,是否进行正常的取费?有何依据?用到的主材有:杉木杆、镀锌铁丝、木耙、防护网、木脚手板等。 3.感谢大家关注我的问题,急求援!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
高压线防护这个问题,甲方应该按批准后的高压线防护方案另给施工单位这笔费用。能按正常取费计取。至于主材费用(如:杉木杆、镀锌铁丝、木耙、防护网、木脚手板等》结合定额做适当调整(意思是有的定额已包括其中部分主材)。 方案实在不行还得补办签证。 依据是建设部关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》及其附件。
2011-03-24 17:26:23
-
1.高压线防护是属于安全生产文明施工范畴,但取费中没包括。没见明文规定,但是,一般的,正常的安全施工费中,是没有高压线防护的,这属于特殊情况。 2.高压线防护方案采用的是木质防护架,是进行正常的取费。套防护架定额子目。 找不到这样的明文规定,施工前,主张让甲方搭设,否则不能开工,否则除了人身安全事故,他们也有责任。这样就会迫使甲方签证,你们再搭设。
2011-03-24 15:08:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看