gschenxing 2011-03-27 13:04:01 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 1263查看 2回答
超高?模板套用问题
各位老师及专家: 假设砼墙的高度为3.9m。在图形算量中,设计出的模板面积中已包含了超高部分的模板面积。 我是河北的,定额规定“现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m时,每超过1m(不足1m者按1m计),超过部分工程量另按超高的项目计算。” 1、在GBQ4.0(2008)中:定额项“A12-38现浇混凝土模板 墙 直形墙”中的标准换算是可以输入实际高度的。在换算中输入3.9后定额栏变成“A12-38+12-43*0.3 ”,请问这与定额规定中“每超过1m(不足1m者按1m计)”矛盾吗? 2、如果我在A12-38项目中的标准换算中输入了实际高度后,我是否还要再套用 “A12-43现浇混凝土模板 墙 墙支撑高度超过3.6m每超过1m ”项目? 3、在A12-38项目换算中输入了实际高度后,在后面的工程量中是输入总工程量,还是输入3.6m以下的工程量? 悬赏10分,谢谢各位!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这个不矛盾。 2、在A12-38项目中的标准换算中输入了实际高度后,不应再套用A12-43。 3、在A12-38项目换算中输入了实际高度后,应输入总工程量。
2011-03-27 14:28:50
-
定额规定“现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m时,每超过1m(不足1m者按1m计),超过部分工程量另按超高的项目计算。” 砼墙的高度为3.9m不计算超高模板。
2011-03-27 14:30:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看