• 底标高如何采纳

    是这样的 在钢筋算量中 我接触了一份图纸 结构设计总说明 基础底标高是-1.05 但是看基础图纸时 发现条基的底标高是-1.3(不包括垫层) 室内底标高是0 室外标高是-0.35
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    结构说明和图纸内容不符,应该以结构图纸为准。按-1.3计算或者施工,当然这种情况也可以咨询下设计。

    2011-03-28 09:18:25 

  • 从题干描述来看,总说明底标高可能有误。应以-1.3米为准。

    2011-03-28 09:20:12 

  • 你好:定义底标高时可以按图纸要求的-1.05,然后去调整一下不同的标高。底标高不同是正常的,特别是条基了。

    2011-03-28 09:19:01 

  • 在定义基础层时按最低的标高定义,其他只按它的实际标高输入就行了。

    2011-03-28 09:19:30 

  • 这个问题一般在图纸会审记录中提出来,由设计院进行查证。然后给出正确的标高。

    2011-03-28 09:18:38 