jhl1 2011-03-28 09:48:05 | 浙江省 其他专业 | 933查看 1回答
沉管灌注桩
在沉管灌注桩中复打工艺施工时,浙江03定额中是扩大桩体积按单桩体积*复打系数计算,其复打部分*0.85, 如果单桩体积为50m3,复打系数为3,复打部分体积10m3 那么扩大桩体积=50*3=150,其复打部分=10*0.85=8.5吗??总体积=158.5?? 如果不是的话,应该怎么算?请各位赐教
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算结果:扩大桩体积=50m3*0.85*3=127.5m3
2011-03-28 13:07:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看