hello 2011-03-28 23:17:23 | 山东省 其他专业 | 1065查看 5回答
请教一下 计算过梁时除了门窗上的过梁外,还需加哪些过梁?按多大尺寸加呢?
请教一下 计算过梁时除了门窗上的过梁外,还需加哪些过梁?按多大尺寸加呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、计算过梁的部位主要有: (1)门洞口上无现浇过梁时; (2)窗洞口上无现浇过梁时; (3)配电箱洞口上过梁; (4)弱电接线箱上过梁; (5)分户隔墙上施工洞上过梁; (6)电缆沟拐弯处过梁; (7)大的壁龛及暖气槽上过梁; (9)雨篷过梁; 2、按材质分过梁有: (1)钢筋混凝土现浇过梁; (2)钢筋混凝土预制过梁; (3)型材过梁; (4)木过梁; (5)砖砌过梁; 3、过梁的计算长度: (1)预制过梁按图集及图纸说明或标注; (2)无说明及图集的,按洞口宽加洞口两侧各250mm计算;
2011-03-29 08:48:45
-
一般是门窗洞口宽度1.2米以上,具体的也需要看图纸。
2011-03-28 23:23:13
-
计算什么构件,全部要看图纸,根据图纸的标注或说明计算的,不是咱们想象着定义计算的。
2011-03-29 07:07:33
-
门窗空口上均应有过梁,其它如配电箱、施工洞等均应该设置过梁;过梁形式有混凝土和砖过梁之分;过梁有预制和现浇之分;现浇过量有现浇过量和圈梁代过梁之分;一般大于500的口均设置过梁。具体还要看设计如何规定。
2011-03-28 23:52:46
-
加过梁的洞口部位:地沟穿墙洞;壁龛;电气箱牌洞;暖气槽等。 一般是洞口宽度0.6米以上就需要加过粱,具体的要看图纸设计要求。
2011-03-28 23:35:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看