aui95gkv 2011-03-29 15:24:42 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1973查看 1回答
剪力墙箍筋
剪力墙暗柱箍筋个数怎么计算?计算公式是什么?为什么千赢官网首页登录入口软件里箍筋长度计算公式对于同一构件弯钩长度有的是75+1.9d,有的是11.9d?而没有取大值?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
75+1.9d,有的是11.9d的区别在于: 见03G101-1第35页图示,对于135度弯钩的箍筋的平直段max(75,10d),意即在75和10d之间取较大值,当箍筋或拉筋直径为6时,10d显然小于75,故取75+1.9d。11.9d为10d+1.9d。 这个跟箍筋或拉筋直径有关,当箍筋或拉筋直径为6或6.5时,会在75和10d=10*6(6.)=60(65)之间取较大值,所以取75+1.9d。 当直径为8或其它直径时,10*8=80,大于75,故10d+1.9d=11.9d。 当同一构件中同时6或8(或大于8)的箍筋或拉筋时,就会出现你说的同一构件弯钩长度有的是75+1.9d,有的是11.9d的饿情况。 那就不可能,你可以截图看看 呵呵 你没上传的你截图。我的GID号是4798845,你加我后把图形发给我,我中午回来后给看看。
2011-03-31 08:08:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看