潍坊 2011-03-29 15:52:35 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1156查看 2回答
框架柱纵筋计算
框架柱首层纵筋计算规则=H底-底层非连接区长度+回填长度 但是这个工程我首层的高度为3.9,基础层高度为1.8 卫生我计算出来的纵筋长度不对呢? 我认为长度=3.9-3900/3+max(3600/6、500、500) 为什么软件是按照下面的计算的呢=5050-4450/+(max(3600/6、500、500) 我想问下它这个505和4450是哪里来的呢 上边楼层的都对了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱的钢筋软件里面根本就不是按楼层分的,挺乱的,单总量还是挺准确的
2011-03-29 16:05:29
-
框架柱的纵筋计算公式为“层高-本层的露出长度+上层露出长度” 根据你的工程,层高是指一层的层高3.9+基础层的层高1.8-基础高度 本层露出长度是指基础插筋外露的长度,在这里应为1/3上面的层高。 上层露出长度为二层的露出的钢筋长度,按图集计算。 因你的数据不太全所以无法判定你长度的数据是什么。 下图是我计算的一层的柱纵筋长度,基础层1.8米,一层层高3.9米二层层高也是3.9米,基础高度0.55.
2011-03-29 16:23:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看