为工作而学习 2011-03-29 16:05:35 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 544查看 3回答
板负筋的布置
我选择的是按梁布置负筋,往下面时说引已经布置了负筋,如果点“是”的话,会不会重复布置了负筋,钢筋会不会工程量加大啊?? 另一个问题是,按梁布置负筋时,会出现另一端是以板为支座,但是上部负筋一般要伸入到梁支座的二分之一处,如何解决??问题补充:是相邻的两块板,但不是一个整体的?但是梁是在这个两块板边的!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已经布置了就不能重复布置 你点按梁布置负筋就可以,负筋是梁伟支座的,你说的是三维显示的问题
2011-03-29 16:06:22
-
负筋不要重复布置; 按梁布置负筋时,会出现另一端是以板为支座,但是上部负筋一般要伸入到梁支座的二分之一处,软件会自动分别计算负筋的长度的。 你布置了两次负筋,就会出现那样的提示的。 在一跨点一下。 每一跨布置单板,就不会出现这个问题了。 如果是这样,不该出现这个问题了。
2011-03-29 16:10:18
-
您请看一下 下图两种布置方式: 左边会出现您说的那种情况(一般选择是 就可以了,您可以通过查看布筋范围知道并没有重复计算),但是我还是建议您用右边的那种方式,直接改好左右标注直接布置一根负筋上去! 因为按照您左边的布置方式会导致钢筋量增加! 明确一点我们一般看图纸遇到左边的图示钢筋的时候,会按照右边的方式来布置,那样才是合理的! 问题解决请记得采纳满意答案,否则请继续提问!
2011-03-30 08:59:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看