zhangzaiying111 2011-03-30 10:27:27 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 707查看 6回答
坡屋面板筋为双层的底筋面筋都是一根筋到头的,并且板厚标高不一样怎么画
砖混结构中坡屋面板筋为双层的底筋面筋都是一根筋到头的,并且板厚标高不一样怎么画
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋算量里面我们计算的是钢筋的工程量,你按照设置斜板的方法设置坡屋顶,把屋顶现浇板厚度设置成厚度尺寸,然后布置钢筋,这样钢筋计算就比较准确。在导入图形软件里面进行坡屋顶现浇板的厚度修改,这样混凝土的工程量也不会错。
2011-03-30 10:35:40
-
板厚不一样不可能一根筋到头的,不同的板厚分别绘制,分别定义钢筋
2011-03-30 10:29:16
-
你好:坡屋面不管是不是通长的配筋,在布置钢筋时都要按分割后的小板来布置钢筋,否则计算的钢筋量会少了好多。
2011-03-30 10:31:18
-
在软件中因要起坡会将板进行分隔,你就按你分隔后的各块板来布置即可。
2011-03-30 10:29:45
-
这是设计院简单出图的缘故 实际上是不可能一个到头的 你要将板分割 然后分开定义绘制
2011-03-30 11:32:29
-
不同的板厚分别绘制,分别定义钢筋面筋可以选多板布置
2011-03-30 11:48:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看