gschenxing 2011-03-30 20:16:20 | 河北省 其他专业 | 2096查看 4回答
暗梁、暗柱工程计算及定额套用问题
请问各位老师及专家: 在框剪结构中,剪力墙中有暗柱、端柱、还有暗梁、连梁,这些构件在图形中都会计算出来,只有连梁计算时直接并到剪力墙中,结果为0(但端柱之间没有墙的连梁除外)。其它的如暗柱都是单独计算的,有自己的体积及模板面积。 请问大家:在进行工程套定额时这些构件是否都并入剪力墙,如果并入的话,是直接把这些构件的体积量与模板量和剪力墙的量直接相加吗? 请大家指点!!悬5分!1谢谢。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在框剪结构中,剪力墙中有暗柱、端柱、还有暗梁、连梁,这些构件在图形中都会计算出来,只有连梁计算时直接并到剪力墙中,结果为0(但端柱之间没有墙的连梁除外)。其它的如暗柱都是单独计算的,有自己的体积及模板面积 这些工程量直接并到剪力墙内,模板与混凝土直接相加就行;
2011-03-30 20:33:23
-
剪力墙内的暗柱、暗梁、连梁并入剪力墙,也就是套用相应的剪力墙模板子目 剪力墙外的端柱套用矩形柱活着异形柱,连梁套用矩形梁
2011-03-30 20:39:30
-
体积量可以直接相加,但模板要区分不同情况 剪力墙模板计算时,按以下规定计算。 1.剪力墙较长边是墙厚的4倍以下时,按柱的相应项目计算。 2.剪力墙较长边是墙厚的4倍以上,7倍以下时,按短肢剪力墙项目计算。 3.剪力墙较长边是墙厚的7倍以上时,按墙的相应项目计算
2011-03-31 08:50:14
-
暗梁、暗柱它的断面和剪力墙相同,它是剪力墙的一部分,所以暗梁、暗柱的工程量合并到剪力墙中。
2011-03-31 10:27:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看