yao816 2011-03-30 20:24:51 | 河北省 其他专业 | 1367查看 4回答
现在最新的构造柱结点图集是哪本?
听钢筋工说现在新构造柱图集钢筋允许同一截面100%搭接,有没有这回事,哪本图集?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
规范要求受拉或受压构件钢筋同一截面搭接25%、50%等,只适用于受力构件,圈梁、构造柱不是受力构件,不受这个约束,可参考的图集是国标G329《建筑物抗震构造详图》(2005年合订本),构造柱见04 G329-3第52页。
2011-03-30 21:19:53
-
你好:构造柱的主筋是可以100%的在一起的,请看图集吧。
2011-03-31 08:18:39
还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看