hanlijuanxi 2011-03-31 08:55:55 | 北京市 其他专业 | 1231查看 4回答
配电箱的问题(北京)
1、砌体、柱上的明装配电箱还需预留接线箱吗? 2、明装的插座箱需要预留接线箱吗?暗装的插座箱需要预留木套箱吗? 3、暗装的疏散指示灯、安全出口指示灯需要预留木套箱吗? 4、电动机检查接线什么时候用呀? 5、箱子预留的洞电气专业只需塞口、找平,抹灰修复等工作是由土建来完成是吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、砌体、柱上的明装配电箱还需预留接线箱吗?(明装配电箱明配管的不用预留接线箱;暗配管的必须预留接线箱) 2、明装的插座箱需要预留接线箱吗??(明装插座箱明配管的不用预留接线箱;暗配管的必须预留接线箱);暗装的插座箱需要预留木套箱吗?(要) 3、暗装的疏散指示灯、安全出口指示灯需要预留木套箱吗?(苯板) 4、电动机检查接线什么时候用呀?(电工将电源线与电动机接上,并送电时。调试另套电动机调试子目。) 5、箱子预留的洞电气专业只需塞口、找平,抹灰修复等工作是由土建来完成是吗?(对)
2011-03-31 09:40:38
-
第1条,砌体,柱上胡明装配电箱需要预留接线箱。 第2条,明装插座箱也需要预留接线箱,暗装的预留木套箱。 第3条,疏散指示,安全出口灯的预留接线盒。 第4条,电机检查接线,指风机类有电动机的设备的接线。 第5条,赛口找平,等含配电箱安装里面,见箱体安装辅材里面有水泥砂子等材料,摸灰土建来完成。
2011-03-31 09:40:14
-
1、砌体、柱上的明装配电箱还需预留接线箱吗? 答:明装与暗装相对比,是相对于墙的位置不同而异名,明装位于墙外,暗装嵌于墙内,明装套接线箱定额,不用再预留接线箱了,它本身就是接线箱; 2、明装的插座箱需要预留接线箱吗?暗装的插座箱需要预留木套箱吗? 答:明装的插座箱不需要预留接线箱,暗装的插座箱不需预留木套箱; 3、暗装的疏散指示灯、安全出口指示灯需要预留木套箱吗? 答:都不需要,但需要预留接线盒; 4、电动机检查接线什么时候用呀? 答:当有电动机安装时,就套一个电动机接线,有风机时也套,有水泵时也套,只要是带电机; 5、箱子预留的洞电气专业只需塞口、找平,抹灰修复等工作是由土建来完成是吗? 答:是由土建的来修复,因为箱子安装中不含此部分内容,如电气专业修复,需另计费的;
2011-03-31 10:28:39
-
1、不需要 2、如果配管是暗敷设的,就预留相应的接线箱,不需要预留木套箱 3、不需要 4、有接电机电源线的工程项目,就该进行检查接线,但是电机检查接线包含的工作内容很多,可以根据实际工作内容,在定额基价的基础上乘以相应的系数。 5、对,需要土建完成修复
2011-03-31 09:40:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看