shanliren 2011-03-31 12:40:51 | 河北省 其他专业 | 604查看 2回答
层间配电箱的电缆如何计算长度
NHYJV-4*50+1*25电缆沿桥架布置在竖井内,每层与户表箱想接、采用BV-2*35+1*16请问;电缆怎样计算,还需要计算半周长的预留量吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、NHYJV-4*50+1*25电缆沿桥架布置在竖井内,每层与户表箱想接、采用BV-2*35+1*16要计算半周长的预留量; 2、计算时:BV-2*35+1*16从竖井出来的垂直高度+到配电箱的水平距离+出线到配电箱中部的垂直高差+箱半周长,每层计算相同; 3、NHYJV-4*50+1*25电缆沿桥架布置在竖井内,计算其进线到最后一个分支的垂直高度+水平进线长度+配电箱的预留;
2011-03-31 13:21:59
-
需要计算半周长的预留量,定额说明里面有具体的长度的
2011-03-31 13:05:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看