liping012345 2011-03-31 14:02:51 | 北京市 安装算量GQI | 791查看 1回答
在线提问1、在有标
1、在有标准层时,所有垂直桥架和水平桥架、电线管都布置好后,设置好起点后,当选择起点后右击鼠标时为什么总是出现“没有桥架起点或选择的第一根管不与桥架相连”。可是把标准层分开后操作能成功。这是为什么? 2、在识别小弧度导管时,识别后弧度变大,导致工程量增加,怎样解决?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳很高兴为您服务! 跟您说一下,如果选择起点后,弹出“没有桥架起点或选择的一根管不与桥架相连”的提示,发生问题的原因是,选择的这根管跟桥架没有完全连接,所以才会弹这个提示,建议您看一下导管的标高是不是与桥架有标高差而没有立管生成导致导管与桥架不相连了。 这个功能如果你建了标准层也是可以操作的。 问题2,为了能更好给您解决问题,你能把图纸发给我么?1638903280加我,我看一下您的图纸的弧线弧度有多少?形成的原因是不是形成图元时需要的一个弧度导致的,给您一个建议方法,您用三点画弧功能绘制一下,这样为了保证您的数量准确些。
2011-04-01 09:12:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看