aui95gkv 2011-03-31 17:42:52 | 山东省 其他专业 | 1645查看 3回答
剪力墙梁上起柱暗柱插筋锚固长度是1.5*33*d,依据是什么
剪力墙梁上起柱暗柱插筋锚固长度是1.5*33*d,依据是什么
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图集03G101-1 。软件自动考虑。可以修改为设计图所要求的锚固。节点及计算设置的修改见下图(墙柱)。 “软件自动考虑是按什么考虑的” —— 软件是按“工程设置——计算设置”里面的规则进行计算,而“工程设置——计算设置”里面的规则是千赢官网首页登录入口软件公司根据相关图集要求预先输入好以方便软件计算。里面的规则,都可以根据设计图的要求进行修改。 建议您先多花点时间仔细查看一下“工程设置——计算设置”里面的规则。里面会提到应用了哪些图集。
2011-03-31 17:49:18
-
应该是1.6LAE 那就看是否为下图?! 我认为可以参考。 这不是接头,而是锚固! 标准就叫我们要这样做,这不是依据吗?!
2011-03-31 17:56:18
-
柱是不是出现变截面的了啊
2011-04-08 22:44:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看