niuyuxin 2011-04-01 13:54:52 | 北京市 其他专业 | 2109查看 4回答
中央空调制冷主机供电电缆套定额问题(安装)
主机的电缆是YJV3*240+2*120 供电电缆 他是应该套 铜芯电力电缆 (以电缆截面积不同分的定额) 还是应该套 控制电缆呢(以电缆几芯分的定额) 应该套哪个? 乱了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳属于供配电系统,套铜芯电力电缆定额。 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。 电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方。 从电缆芯数上讲, 电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了。
2011-04-01 13:58:21
-
套铜芯电力电缆定额,按截面积240的套取定额的。 控制电缆就是用的多芯的电缆
2011-04-01 13:56:58
-
电力电缆定额
2011-04-01 17:05:59
-
应该套铜芯电力电缆定额,按截面积240的套取定额,定额子目乘以1.3。你这里本身就是电力电缆。控制电缆的定额在安装控制电缆时用。
2011-04-03 15:25:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看