jing 2011-04-01 14:39:59 | 北京市 其他专业 | 476查看 1回答
一道钢挡墙 内部更换保温材料 ,后又做了聚硫膏一道,施工方报了两次脚手架
一道钢挡墙 内部更换保温材料 ,后又做了聚硫膏一道(聚硫膏施工工艺和施工方法麻烦也给解释一下),施工方报了两次脚手架一次是更换保温板的,一次是聚硫膏施工的,这样对吗,是不是应该去掉一个呀。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.被密封表面的处理:施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,保证被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。 2.填充背衬材料:按设计要求,向接缝内填充背衬材料,然后再施用双组份聚硫密封胶。 双组份聚硫密封胶 3.涂刷底涂液:设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。 4.密封剂的配制:按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。 混合时应防止气泡混入,涂双组份聚硫密封胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。 如果是同一个单位应该报一次脚手架,不同施工单位才会分开计算。
2011-04-01 14:46:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看