lih55 2011-04-01 15:01:39 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 6326查看 5回答
异形柱的节点区箍筋怎么输入
你好,是这样的,这颗异形柱上面标注有核心区的箍筋是C10的,而其他箍筋是C8,核心区指的是不是就是梁柱搭接的那个位置,,那该怎么定义这颗柱子呢?我看矩形柱里面有节点区箍筋的输入,而异形柱则没有,那如果是在单构件里面输入的话,箍筋的数量不是就多算了吗,请大家帮帮忙,谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳核心区指的就是梁柱搭接的那个位置,建议你用新建异形柱来定义,在框架柱里的参数化柱确实没有节点区箍筋这一栏,然后在其它箍筋里手工输入C10,C8的具体根数,也只能这样;要不然你就选择参数化柱,先按c8输入,画好后计算一下,在编辑钢筋里调整两种规格钢筋的数量,然后锁上在计算一下。注意调整后一定要锁上计算。
2011-04-01 16:18:50
-
直接新建参数化柱——选择参数化截面十字形——按照图纸进行编辑 核心区的c10@100是箍筋、c8@100是拉筋
2011-04-01 15:12:13
-
用界面编辑里选择是 在编辑框里输入钢筋布上角筋、边筋 ,布置箍筋,用这个方法办法能解决这个问题。
2011-04-01 15:16:24
-
你好,核心区指的就是梁柱搭接的那个位置,异形柱现在没办法处理节点区钢筋与非节点区不同的情况,建议就按C8-100定义构件来画,计算汇总后在编辑钢筋中修改C8的箍筋根数,添加C10的箍筋,锁定再计算汇总
2011-04-01 16:26:43
-
这个很简单,对话框里面有钢筋编制,点击是就可以对图形进行钢筋编辑。
2011-04-01 16:57:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看