gschenxing 2011-04-01 21:25:38 | 河北省 其他专业 | 2349查看 3回答
连梁的定额套用问题
请问各位老师及专家: 如果连梁与剪力墙相连,连梁的工程量会直接并入剪力墙,但如果连梁在两个暗柱之间,连梁下面是门洞口,请问这时的连梁需要单独算并套用梁的定额吗? 谢谢。问题补充:而且这个连梁比两侧的暗柱肢要宽和高
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁套取相应剪力墙的定额子目,在实际施工过程中,连梁也是跟剪力墙剪力墙一起支模板并且一起浇注的,连梁是剪力墙的依附构件,没有剪力墙,就没有连梁的存在
2011-04-01 22:15:31
-
套砼墙子目;因为定额从实际施工考虑:一次制模,一次浇筑。
2011-04-01 21:40:04
-
如果连梁与剪力墙相连,连梁的工程量会直接并入剪力墙,但如果连梁在两个暗柱之间,连梁下面是门洞口,请问这时的连梁需要单独算并套用梁的定额吗? 连梁纯属结构墙体的需要,也是剪力墙的依附构件,从施工工艺上考虑也是一起施工的,故不用单独算。
2011-04-01 22:34:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看