• 连梁与过梁的问题

    请问各位老师及专家:   在框剪结构中,有时候门窗洞口上侧为连梁(LL-X)请问题这时怎么考虑过梁,剪力墙中的门窗洞口中侧还考虑过梁吗?   请各位指教,谢谢!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般情况下连梁是代替了过梁的,只有在框架梁下面砌筑填充墙的时候门的上面才考虑设置过梁。

    2011-04-03 08:37:14 

  • 剪力墙中的门窗洞口中侧是否考虑过梁,你要看连梁的底标高是否是门洞口的顶标高,如果相同,则不用设过梁,如果连梁的底标高高于门洞口顶标高,门洞上有墙体则须设GL

    2011-04-03 08:38:26 

  • 一般情况下连梁是代替了过梁的,只有在框架梁下面砌筑填充墙的时候门的上面才考虑设置过梁。过梁按照门窗洞口的宽度每恻加250mm计算

    2011-04-03 08:44:12 

  • 不用了,连梁代过梁了,只有砌体墙的时候才考虑过梁……

    2011-04-03 09:34:54 

  • 过梁按照门窗洞口的宽度每恻加250mm计算;

    2011-04-03 08:36:34 

  • 应该考虑,图纸说明中应该有。

    2011-04-03 08:37:09 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!